[size=6]各位英雄:
        大家好!我現在弄個項目,有個問題向大家請教一下!
              WINCC作為上位機,PLC(s7-300)做下位機,通過DP總線連接。wincc與plc數據交換處理最短周期為100mS,但要求20ms傳輸一個控制數據,因此數據不能單個傳輸,需要批量傳輸。關鍵是如何進行批量處理?如何編程?設置批量參數?
我的想法:使用VB軟件編制了有關程序通過專用控件與WINCC連接來動態處理下載數據:
①判別PLC上送的數據下載標志,當標志置位時,讀入數據包到計算機緩沖RAM,送出數據長度等有關參數;
②設置數據批處理參數,由于圖控軟件與PLC的數據交換處理最短周期為100mS,數據不能簡單的以單個輸送,必須與PLC配合批處理動態下載。
③判別PLC上送的數據隊列未滿且上批下載數據進隊列標志,送批數據至PLC的緩沖數據塊(DB);
④判別結束處理;

        編程上有些問題,需要大家幫忙!謝謝大家!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-28 11:53
參照西門子資料~~如何實現1MS的數據采集,西門子官網。

個人認為,用一個非實時的VB去代替西門子的Wincc來處理底端的通訊無異于是畫蛇添足而已。
樓主留言:
您好:
    您推薦的文章大致看了下,有些啟發。我現在是只需要把數據從wincc傳到plc中,不需要采集數據,但數據需要批量傳輸才能滿足下載要求。您有好的方法嗎? 謝謝!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人