三菱FX30MTPLC和三菱MR-J2S-100A的伺服電機配套做自動送料機,現在出現送料不準的現象,比如輸入61MM,走到58就停了,送料控制用PLC內的凸輪控制指令控制,檢測的角度用編碼器傳到PLC,角度可以任意設定,送料不準是不是編碼器有干擾啥的?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-06 11:15
不是十分理解你設備的工藝要求,不敢評論。只是我認為長度用編碼器在PLC里面計算就可以了,一般可以達到0.1mm單位應該沒有太大的問題。同時定位也不但是檢測;計算問題,還有是你的執行單元動作執行靈敏度如何?優化程序試試。