各位高手,菜鳥問一個關于模數轉換和數模轉換中偏置和增益是怎么設置的,我看資料設置有兩種方法:一是通過AD、DA設置軟件;二是通過程序。但我明白在AD、DA是怎么調整、設置模數轉換中的偏差值、增益值。
zhaoyang4505
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhaoyang4505的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-03 11:29
比方說,
0     ---------   0
32000------  5
你的AD在輸入0時,轉換結果為6400,;那么,如果測得的值為12800,則
你的實際輸入為 (12800-6400)/32000 * 5 。
應該就是這么個意思。
zhaoyang4505
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhaoyang4505的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-08-04 19:39
一樣啊。只可能不是32000而已。程序調整應該差不多。