gaoshan0623
級別: *
|
描述:報警信息
圖片: 在啟動程序后中途會出現“循環時間錯誤0x809f”的報警(不是),時序里“監視循環時間”原來沒有設定,設定2000后仍然有問題。循環時間MAX:2.8ms,min0.8ms。機器為油品加注設備,數據采集為脈沖量輸入。不是每次啟動都發生,但是發生率有80%,無干擾源,旁邊另一臺一樣設備沒有問題。PLC換的是新的(原來的有同樣問題)。 那位高手能解非常感謝! |
---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
|
嘗試上傳另一機器的程序(上傳時把所有的復選框全鉤上),再下載到此PLC中(同樣鉤所有復選框)[記得備份原程序]。還不行的話看看此設置: |
|
---|---|---|
|