有六組電磁閥,要求每間隔2分鐘打開電磁閥0.5秒。然后間隔2分鐘,打開第二組,依此類推。用了PLC編程,后面接繼電器。現在的問題是,0.5秒后,電磁閥關不上,氣還在流。請問一下哪位大哥知道原因。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-17 11:02
簡單問題有時在討論時反而變復雜。我做過0.5 ~ 1S的閥控裝置,閥使用外先導形式。PLC也加了繼電器,沒有樓主說的這個現象啊。
首先確認PLC沒有輸出,而閥還是打開,則考慮閥的原因。推薦在比較短的時間執行裝置中使用外先導方式,控制氣管盡量短。
繼電器我只用歐姆龍和施耐德或者西門子。沒有其它原因就是理解把一些不必要的問題(困惑)先期排除掉。