如果PLC輸出點壞了,更換輸出點應該怎么做?我剛剛接觸,向高手,低手,高低手敬禮了
如果你不會玩電,電就會玩死你
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-13 16:44
像有些是很容易更換如三菱A系列,直接拔下輸出模塊后,打開外殼將里面的繼電器拔下,換一個好的上去。如果不是那只能打開外殼動用電烙鐵進行焊接,只要有一點電子基礎這個應該不是問題,換管子或者換繼電器都一樣(查手冊找相應的型號)。簡單方法樓上已經說了改輸出地址是最簡單的辦法,合適在現場服務時用,話說任何工作都不是死的,必須根據實際情況選擇相應的操作方式,為什么有經驗的說法呢就是這個道理。