kuikui00
級別: *
|
各位求知QD75D4 QD75M4 有說明區別? [ 此帖被kuikui00在2010-07-06 09:00重新編輯 ] |
---|---|
|
wow888
級別: 探索解密
|
這兩種模塊區別主要為: QD75D為差動驅動系統,這個定位模塊可以接三菱的通用伺服(即三菱A型伺服),也可以接其它品牌的通用伺服,還可以接步進電機,進行定位控制。 QD75M是使用SSCNET連接方式控制伺服,必須接三菱專用伺服,即B型伺服,可以在QD75M側設置伺服參數并使用SSCNET把它寫入伺服放大器或是從伺服放大器讀出。 QD75與PLC CPU的I/O信號也有不同之處,QD75D中的Y1是禁止使用,但在QD75M中Y1為所有伺服機構ON,此信號必須接通方能驅動伺服,如果未接通而啟動伺服進行定位,則定位模塊會報警。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |