美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-11-30
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-30 16:05
就是三菱FX1N-60 繼電器輸入輸出的   它的輸入端只有一個COM  我想問一下  這個COM可不可以和外部供電的24V的正極或負極連接啊   要是可以的話 那接完以后  這個COM會不會和輸出端的24V+有沖突啊  
yangddee
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 97 點
下載積分: 468 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2019-06-17
查看yangddee的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-11 18:20
i接不接沒有多大意義,若要接建議不要和PLC電源形成回路,