  我在R,S兩端接220V,它會報UU故障,怎樣才能讓它正常工作呢?家里沒380V哈.我只是拿來做RS485通訊測試
[ 此帖被xiaoqizi在2010-06-23 09:46重新編輯 ]
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 446 個
工控威望: 1316 點
下載積分: 2402 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-12-20
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-06-22 20:08
有沒有再容易一點的辦法,有辦法把電壓檢測關掉不!
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 446 個
工控威望: 1316 點
下載積分: 2402 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-12-20
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
2樓  發(fā)表于: 2010-06-22 22:27
OK了,搞定,實測PN兩端600V不到,用二二極管一個電容倍壓了