樓主  發表于: 2010-06-21 15:53
本人現場遇到一個比較奇怪的問題,請教各位大俠是否曾經遇到過類似的問題,如何解決,先謝謝了!
該項目下位機是橫河PLC,上位機是用VB開發的一個界面,電腦用觸摸電腦。在操作過程中發現,如果PLC報錯,再觸發屏幕命令,會造成橫河PLC內部所有I點置1,所有L點置1。這樣的現象也不是經常出現,比較隨機,請有經歷類似問題的大俠們幫我分析下是PLC的原因還是上位機VB寫的通訊驅動的問題,謝謝!
wohenhuai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 282 點
下載積分: 2335 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2022-08-22
查看wohenhuai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-23 16:18
,看來也是一個比較少見的問題啊,希望有高手能夠幫忙!
wohenhuai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 282 點
下載積分: 2335 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2022-08-22
查看wohenhuai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-25 09:05
謝謝樓上兩位,其實我只是想知道,各位在設計程序過程中有沒有碰到過類似現象,就是用VB作上位機,驅動自己寫會不會有可能出現將所有位都置1的現象.