美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

奔跑的蝸牛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看奔跑的蝸牛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-16 12:01

用的電纜為USB/MPI,出現錯誤如圖,請教:此錯誤是不是MPI/USB電纜的驅動有問題還是其他原因。謝謝指點!
奔跑的蝸牛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看奔跑的蝸牛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-16 17:18
    以前用的是s7300 v5.3版的軟件,升級為S7 V5.4版本后出現此問題。通訊不上,不知道是軟件處問題還是MPI/USB電纜的驅動有問題?
   誰有MPI/USB電纜的驅動程序請上傳一份,我重新安裝試一下。謝謝
    
奔跑的蝸牛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看奔跑的蝸牛的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-24 16:01
樓上的大哥,我們用的是s7300的PLC沒有電源模塊的,cpu位置是對的;
  難道是S7 V5.4 不適合S7300PLC ,好像沒理由啊。
  我以前用S7 V5.3的軟件都可以通訊上。  我懷疑是不是軟件裝錯了,又重裝過還是一樣。“不能裝載所選擇的通訊驅動程序”應該是接口用的通訊驅動有錯,我用的是USB/MPI,這個驅動應該是通用的吧?
     誰知道,請幫一下忙啊??
奔跑的蝸牛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看奔跑的蝸牛的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-24 16:04
另請問一個問題:在同一臺pc里,同時有S7200和S7300//400的軟件會對通訊驅動程序產生影響嗎?
我想是沒影響的。
奔跑的蝸牛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看奔跑的蝸牛的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-24 19:07
煩請熱心人幫我看一下:Step7安裝在C:/program files/simens/step文件夾中,但我在program files里的文件夾common files里還有的文件夾simens.  這個應該是對的吧,誰知道這個common files文件夾是干什么用的呢?
奔跑的蝸牛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看奔跑的蝸牛的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-05-25 10:12
感謝SJM的回答。基本找到問題了,確實是驅動問題,應該是在裝驅動的時候被殺毒軟件誤報了。我在網上找了些驅動,但會開機自啟動,不知道該不該禁止它們。報警見圖

另外,以前可能是在裝驅動時有些功能被殺軟禁止本次操作了
奔跑的蝸牛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看奔跑的蝸牛的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-05-25 10:14
今天試了一下,現在可以通訊了。但上面的開機自啟動,該不該禁止呢?
奔跑的蝸牛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看奔跑的蝸牛的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-05-25 11:33
謝謝樓上