樓主  發表于: 2010-05-08 21:36
各位大俠,小弟遇到一個奇怪的事情,我們公司的配電柜中有一低壓回路連接一個動力柜,里面全部為交流接觸器控制的水泵,6臺15KW水泵,最近發現其在正常運行狀態下每天走字最多25Kwh左右,電度表為中電的PMC-510A,電流,電壓測試都正常,就是B相沒有有功功率,B相得功率因數很低0.03左右,其他兩相都在0.8左右,三相的視在功率比較平衡,總的功率因數在0.2左右,然后總的有功功率就很小,這是怎么回事呀,也太節能了吧?
niba
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 120 點
下載積分: 620 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2009-11-06
最后登錄: 2019-03-22
查看niba的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-10 08:15
由于有生產沒法檢查測量回路,換了備用表問題依舊,參數都是一樣的
niba
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 120 點
下載積分: 620 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2009-11-06
最后登錄: 2019-03-22
查看niba的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-10 21:07
不用互感器怎么測量回路的電流呢,不過今天有點頭緒了,好像是動力柜的問題,他的儀表的互感器在一相上,可能是電感使電壓和電流的角度發生了變化,