美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

shawn327
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shawn327的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-05 18:28
小弟要做畢業設計——plc水塔水位控制(我知道很簡單)。為了讓論文有質量,我加入了傳感器。采用cpu224(老師只有這個)+em235模塊。用電容式傳感器采集水塔的高低液位,分別對應4和20mA。先前傳感器在梯形圖中用I0.0表示,加入傳感器后如何替換此處的I0.0。請各位高手幫幫我,qq6346023。小弟給大家跪下了~~~~~555555
zz680217
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1822 分
在線時間: 528(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2024-12-23
查看zz680217的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-05 18:41
這位朋友,你為了讓論文有質量,把原來的數字量的限位,改成了模擬量控制,這需要進行模擬量的輸入處理,然后把處理后模擬量進行和設定值進行比較。比較后的結果就可以替代你原來的I0.0。祝你好運,還有不要動不動就下跪,不就是一個論文嗎,不用這樣,有事大家都會幫忙。