樓主  發表于: 2010-05-04 21:30
今天快下班的時候,我們的一臺自動壓機出現故障。我去維修,到機器旁看到機器在自動模式狀態下,一會兒就停下來了,并且每次機器在自動模式狀態下故障停留的的位置不一樣,我懷疑是急停按鈕有問題,可是檢查每個急停按鈕都沒問題,并且機器停下來時三菱PLC無急停閃爍指示。于是重新檢查了幾遍機器和PLC,發現PLC急停閃爍指示又跳了幾下,這就能肯定急停按鈕一定有問題。于是我去工人操作位置旁急檢查急停開關也沒問題,但發現急停開關接線盒旁放安裝了一個放物料的操作臺,我移開操作臺往里面檢查,終于發現急停開關的電線其中一根破皮了,后來處理好就正常了。我想是工人移動操作臺無意中把急停開關的線磨破了,導致輸入端X和機器(地)接通形成回路使機器急停,于是造成接觸不良使機器急停必然急停的位置也就不一樣了。大家有沒有碰到類似的問題啊?請高手指點下!
[ 此帖被三菱液壓在2010-05-05 19:54重新編輯 ]
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-12-21
查看zgf889的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-05 20:10
在維修中常遇到一些奇怪的問題