S7-200 PLC故障問題,
前幾天還是不能運行,
不能通信,開關不能控制。
上電只有STOP燈亮。
開關打在那都一樣沒作用。
可現在又一切正常,也沒修過。
就放了幾天好了。
只接電源220V,未接任何外圍接線。
DC24V輸出正常。
請問各位佬大是什么原故?以后還會出這樣的故障嗎?
[ 此帖被guogang在2010-05-01 18:28重新編輯 ]
黃猛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 270 點
下載積分: 1227 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2019-12-06
查看黃猛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-01 16:37
會不會是PLC提供給24V電源的外圍器件有短路問題,而導致PLC自身保護處于STOP的狀態。這個短路是個軟故障,屬于絕緣似壞非壞的狀態。S7-200我沒遇到過這種情況。但另一種PLC就出現過這種現象。上電有指示,但就不工作,后來發現是外圍短路。你查下外圍,也許有發現。不可能無緣故的故障,只是有時我們沒發現而已