longrenx
天是藍的
級別: 探索解密
|
哪位大俠有三菱FX2N的plc閘門控制程序啊,給小弟發一份吧,最近做畢業設計忙的焦頭爛額的,進展還是不大。郵箱:longrenx@126.com。 控制系統設計要求 1.手動控制功能 在設備調試、檢修階段,以及在自動操作失靈的緊急情況下,將在控制柜將開關打在“手動”方式,采用手動操作方式,人工糾偏實現閘門的單步啟閉門控制。 2.現地集中控制功能 在設備調試正常后,將閘門控制開關打在“自動”方式時,采用PLC自動操作方式,實現閘門的啟閉控制。 在自動控制的工況下閘門具有下滑提升功能:當閘門從工作位下滑150mm,液壓啟閉機自動啟動主油泵將閘門提升至原先預定位置;如主油泵故障,繼續下滑200mm液壓啟閉機自動啟動備用油泵,將閘門提升至原先預定位置,并自動停機;并向現地及遠方發報警信號。 表孔閘門(雙吊點)具有同步運行功能:表孔閘門在運行過程中,當閘門左右側的開度不一致,左右側開度差達到糾偏值(25mm),自動控制糾偏閥組調節流量,使閘門保持同步運行;萬一糾偏失敗,左右側開度差達到超差值(50mm)時自動停機,并發報警 具體情況如下: 雙吊點啟閉機 輸入元件及控制點明細表 序 號 控制項目 元 件 數量 性 質 備 注 1 超壓指示 壓力繼電器 1 開關量 2 欠壓指示 壓力繼電器 1 開關量 3 液位超高 液位繼電器 1 開關量 4 液位超低 液位繼電器 1 開關量 5 油污染指示 壓力繼電器 1 開關量 6 油泵起動 按鈕 1 開關量 不過PLC 7 油泵停止 按鈕 1 開關量 8 緊急停止 按鈕 1 開關量 9 啟門操作 按鈕 1 開關量 10 人工糾偏 按鈕 2 開關量 11 閉門操作 按鈕 1 開關量 12 閘門上限位 行程開關 1 開關量 13 閘門下限位 行程開關 1 開關量 14 油缸位移檢測 位移傳感器 2 模擬或數字 15 電源啟動 空氣開關 1 輸出元件及控制點明細表表 序 號 元 件 工作電壓 性質 備 注 1 啟門電磁鐵(1) DC24V 1、3同時動作 2 閉門電磁鐵(2) 3 啟門壓力選擇電磁鐵(3) DC24V 2、4同時動作 4 閉門壓力選擇電磁鐵(4) 5 糾偏電磁鐵Ⅰ DC24V 高位油缸通電 6 糾偏電磁鐵Ⅱ DC24V 7 啟門指示燈 DC24V 不過PLC? 8 閉門指示燈 DC24V 不過PLC? 9 故障報警燈 DC24V 觸摸屏畫面區分故障性質 10 電源指示燈 DC24V 可以不過PLC 11 油泵工作燈 DC24V 電磁鐵動作表 序號 動 作 YA1 YA2 YA3 YA4 YN5 YA6 1 啟門(活塞桿退回) + - + - 2 閉門(活塞桿伸出) - + - + 3 油泵啟動、卸荷、待機 - - - - - - 4 閘門開啟糾偏 快缸側通電 5 閘門關閉糾偏 慢缸側通電 雙吊點控制要求 1. 啟閉門狀態超壓(1)閉合,立即停機,油泵停轉,聲光報警,觸摸屏顯示故障標識。 2. 啟、閉狀態開始后5秒若(2)不閉合,說明系統欠壓,先聲光報警,延時10秒后停機,油泵停轉,聲光報警,觸摸屏顯示故障標識。 3. 加油過多(3)閉合,禁止閘門啟、閉動操作,聲光報警,觸摸屏顯示故障標識。 4. 油位過低(4)閉合,若為閘門啟、閉狀態,應立即停機,油泵停轉;若為待機狀態,禁止閘門啟、閉操作。聲光報警,觸摸屏顯示故障標識。 5. 濾油器阻塞,(5)閉合,聲光報警,觸摸屏顯示故障標識,等待處理。 6. 按下緊急按鈕所有操作取消,油泵停轉。 7. 油泵起動、停止工作狀態互鎖。 8. 閘門啟、閉操作互鎖 9. (12)、(13)閉合說明閘門位移超限,立即停止啟閉操作(油泵不停轉),聲光報警,觸摸屏顯示故障標識。正向運動操作禁止,只能反向運動。 [ 此帖被longrenx在2010-04-29 17:01重新編輯 ] |
---|---|
|