美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

yingyou
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yingyou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-22 19:32
現在我有個100/5A的電流互感器,想用他來測量30KW電機的電流,我把這個互感器輸出的0-5A電流,接到一個電流變送器上輸出4-20MA電流。問題是:電流變送器可接受的電流是0-5A,如果電機啟動時電流很大超過100A,那么互感器輸出的電流就大于5A,這樣就超出了變送器的可接受電流的范圍,會不會燒壞電流變送器?
tanghanshui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tanghanshui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-22 19:50
電流互感器必須接地    一般不接其他設備