這是一個船舶可變螺距螺旋槳的控制程序,S300的PLC,里面有這么一個功能,輸入一個主驅動柴油機的負荷信號(4-20ma的電流)進行檢測,當這個負荷達到或超過92%以上,PLC發出一個輸出信號控制螺旋槳的液壓比例閥來減小螺旋槳螺距,直到負荷降低到92%以下。
本來很簡單,但是現在有一個問題,這套系統通過一個觸摸屏顯示內部參數,當負荷限制設定在這個92%時,系統顯示的主驅動柴油機的實時負荷功率也同時被按照92%的比例給縮小了,比如如果實際柴油機發出功率為50%,但是顯示只有50%*92%=46%,所以當系統顯示功率達到92%時,實際的柴油機功率其實已經達到100%了,應該是PLC內部程序的問題,但是小弟對STEP編程還不太熟悉,麻煩各位大俠幫忙分析一下,問題出在哪里,謝謝!
FC15是螺旋槳螺距反饋(PitchFB),FC18是負荷監測(loadchek)