美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

quq125
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 177 點
下載積分: 596 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2009-02-25
最后登錄: 2019-01-08
查看quq125的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-08 14:26
一設備控制箱,一臺達變頻器旁邊很近處是一OMRON的PLC,用了4年多,一直很正常,最近PLC的3個輸入點出現問題,不給信號時,PLC輸入指示燈會亮,外部信號斷開后,其指示燈不會馬上滅。變頻器關閉后,其輸入指示燈工作正常,請問家園的朋友是什么原因,該怎么解決,很急
benbenxiong5
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看benbenxiong5的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-09 10:26
接地不好,采用屏蔽線就好了