美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

1103
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 271 點
下載積分: 558 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-12-06
查看1103的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-01 16:36
P79=4,面板可以啟動,10.2.5之間用電位器可以調速.,但RM,RH,RL。STF,STR,SD等無用。P79=1,pu模式正常。會不是變頻器故障,還是參數問題,參數已經全部清零重新設置無效。輸出公共端SD也檢查過沒有斷線。另外那個PLC誤接380冒煙,電解液都出來了,現在重新上220結果可以正常使用,請問里邊有保護嗎?那個電解冒煙難道沒事??謝謝大家能夠指教。
yuehuasheji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 439 點
下載積分: 796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-12-10
查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-02 11:11
恢復出廠值后變頻器默認的是面板操作,冒煙后,以后會跳低電壓