竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
|
前幾天遇到一奇怪事情:農村一家庭作坊,三相電加一零線。用數字式萬用表測量, 相電壓為220V,線電壓為380V,零線對地<直接對地面》電壓為160V, C相對地電壓為0V<實際為2V>可以忽略為0V。A,B,兩相忘測了。還是測了忘了,反正沒記住。 用驗電筆測,C相不亮,零線亮。A,B兩相亮。 接入0.75KW普通三相電機使用后,沒有發現異常,沒帶電流表,未測電機電流。 自己琢磨了幾天也沒想明白,身邊的朋友也沒有想通。 哪位朋友幫忙給解釋一下。先謝過。 |
|
---|---|---|
|
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園?
|
謝謝各位的回復,還有一點我沒有說明白,這個農村作坊里有單相設備和三相設備,但運轉正常,只是不知道電流是否正常。我測量的時候是什么設備都不使用的時候, 我也認為是C相接地了,而零線未接地,是一根中性線。如果是c相接地的話,那從矢量圖上看,相電壓和線電壓正常,那樣的話,電流也應該正常,使用電器設備應該不會有問題。 但我不明白為什么農村要這樣使用,一般企業都是中性點接地的,C相接地還是頭一次遇見。 |
|
---|---|---|
|
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
|
我只是幫忙給人家給安了個設備,其他入戶線路是村里電工負責的,我只能檢查一下,不能去改動的。 我不認為村里電工是c相和零線搞混了。應該是有意將c相接地的。但不明白其接地的用意。 c相接地,那A/B每個相線對地都是380V。雖然家庭使用單相電,但觸電的話,會是380V,相當危險。而且零線對地也有電壓,也會造成觸電的。 |
|
---|---|---|
|