樓主  發表于: 2010-03-12 14:20
昨天去調試一套設備,其中有一臺水泵,只要按一下啟動按鈕,斷路器馬上就跳閘,水泵4KW,斷路器16A。水泵沒有卡死,檢查了電路,沒有問題,熱繼輸出的三相電壓都是380V,由于公司里沒有搖表,用萬能表測量了電機三相,都是通的。請問大家這是什么原因啊,是電機的絕緣有問題嗎?
sunchenghua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sunchenghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-02 17:43
工廠設計用的斷路器有好幾種:1,配電保護用;2,電機使用。。。。。
按你的說法來看20A是足夠的,除非斷路器質量有問題。
這里不存在重載啟動的問題,斷路器的保護曲線一般是能規避過去的。
最大的可能性事對地短路了。
電機燒壞的可能性幾乎不會存在。