美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

chery_008
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chery_008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-03 22:13
圖片
           如上圖所示:1.      當x1接通時,y1被置位,請問當x1保持接通時,此時接通x2,  y1會不會被復位?     2 同理,如果x2持續接通的情況下,再接通X1,y1會不會被置位?   謝謝大家!
[ 此帖被chery_008在2010-02-03 22:23重新編輯 ]
雷志生
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雷志生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-18 16:48
剛做了下仿真測試,X1 , X2,同時接通的時候,不管Y1 之前的狀態是什么樣的,程序后面指令有效,

如:LD   X1     RST   Y1
        LD   X2     SET   Y1              X1   , X2都接通時(不分先后),Y1 置位.

反之
  LD   X1     SET   Y1
        LD   X2     RST   Y1              X1   , X2都接通時(不分先后),Y1 復位.