我廠有一臺喂絲機,通過西門子觸摸屏操作,喂絲機馬達是通過西門子MM440控制,PLC為西門子300,最近一進行喂絲,觸摸屏就會顯示一堆#號,但是通訊并未報故障,懷疑是因為變頻器與PLC放在一個柜中距離較近產生干擾,就在變頻器后面加了個電抗器,但還是沒有解決問題。望高手們給與指點和幫助。
注:用筆記本連PLC的時候也是連的PLC和觸摸屏通訊的那個DP接口,結果變頻器一轉,PLC都無法在線監控,顯示通訊丟失。
PLC沒有任何報警,有時候觸摸屏也是短暫#號即恢復正常,變頻器不動作的時候觸摸屏是一點問題沒有。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-20 20:02
這不是明顯的干擾?執行抗干擾措施啊。

Regards