樓主  發表于: 2010-01-12 10:11
請問 1,SFT是什么意識?2,----[MOVP   K5   D102].3,------[MOVP    K0  D103],這三組命令是什么意識啊?
后兩組好像和觸摸屏有聯系,請各位大俠指點
jgmania
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jgmania的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-25 11:06
1.SFT指令只在三菱f1,f2系列plc用到,功能和fx系列的SFTL指令一樣,編緝介面不同,下指令方式自然也不同
2,3.MOVP就是MOV的上微分,----[MOVP   K5   D102]在導通時會MOVE 5到D102 "一次"