我們公司現在做的機器,用三菱FX2N-80MR的PLC是放在一個主控制柜里的,另外在機器上分開安裝了一個控制按扭箱和一個氣動箱.安裝機器的時侯,按客戶的要求,主控制柜到機器的距離從10-50米不等(按扭箱至氣動箱距離為20米).由于線路繁多,按線極為不便.想改用通信的方式,主控制箱內用一臺24入,16出的PLC,按扭盒內裝兩塊24入和24出的數字量擴展模塊,氣動箱一塊16出的數字量擴展模塊.全部為開關量輸入輸出.請告訴我用什么品牌和型號的PLC做,性能要穩定的.非常感謝!!!
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 522 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-09-14 12:45
一共才80點,又不多,最長50m,不遠,沒有必要。
用CC-LINK當然可以實現,不過價格不便宜的。