如何用單相電源去接入三相變頻器進行調試?
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-04 20:01
有少部分變頻器同時支持單相輸入與三相輸入,像臺安的E2、N2小功率變頻器!空載調試時一般都可以的,就算是三相輸入不支持單相輸入,也可以提供變頻器正常工作的DC24V電壓,只是帶負載能力不行!不過有些變頻器有缺相報警功能,要關掉報警才能繼續調試!論壇里面有很多變頻器的帖子,多看看變頻器的工作原理就明白了!
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-13 19:33
看看臺達說明書上怎么寫的?

zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-12-13 19:46
誰誤導誰啊?

若是三相380機種,接單相220,就會低電壓報警而已,怎么麻煩了?
若是單相220機種,則可接三相200,工作完全正常,如果接三相380,可能只會電壓過高報警,也可能有損壞的風險,我沒有試過,不敢妄下定論!估計國內三相220的很少,但是來自小日本的空調系統,伺服系統就多的是了!