各位大俠,我用FX2N-4AD-PT讀取PT100的溫度,我只在CH1通道上接了PT100,其他CH2、CH3、CH4通道我都沒接,但為什么我下面的D21、D22、D23都有讀數呢,幫我解答下啊,我不知道錯在哪里,我是第一次用這種模塊,謝謝!~

ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-17 22:08
FROM K0 K5 D20 K4

這個意思就是把 模塊里的四個通道的值,讀到D20 D21 D22 D24 四個D

就算那三個通道沒有接東西,也有可能有值的

比如值是上次的數據,或者是一些錯誤值

如果你想不干擾其他D,這樣寫

FROM K0 K5 D20 K1

最后的這個K1,代表只讀一個通道