我是個剛剛入門的新手,對FROM和TO指令不懂,請師傅們幫我分析一下。謝謝了!
sunh_870327
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sunh_870327的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-02 11:00
相信你MOV D41 K4M200懂的 吧
下面就是一個FNC79 TO指令了。這個指令是特殊功能模塊寫數據指令,是PLC對特殊功能模塊緩沖器BFM寫入數據的指令
當M8000接通時,將PLC的K2M200(M200~M207)傳送到1號單元中的特殊功能模塊的BFM29號中,傳送字為1個
TO    m1    m2     [s]      n
m1是特殊功能模塊號    m2是緩沖器首元件號    n是傳輸字數

這個主要是TO指令,找點資料看一下就OK了