我正在做VB監(jiān)控PLC控制變頻器的實驗,當我用VB強制X1口來控制電機啟動時,VB與PLC能通訊,PLC與變頻器也能通訊,但是就是不能讓電機啟動,請教大家這是為什么呀?
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-10-26 16:47
那是因為X輸入每周期要刷新的,改用M吧!