美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 1316 點
下載積分: 2402 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-12-20
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-10 21:47
如題,我想用PLC保存一些模擬量輸入的數據,然后可以有選擇的查看歷史數據,請師傅們提供一個大概的思路!
        打個比方:
                                1. D0-D19     存放20路從BFM來的模擬量數據,1分鐘刷新數據
                 2, 機器運行后每隔一分鐘記錄一次這20路數據,并加上個時間戳,保存數據在第一個塊里
                3,機器運行結束后該數據塊結束,再次運行記錄到下一個塊里,機器運行時間不確定
                4查歷史數據通過選擇塊1,塊2等等來實現
將這么多數據寫進數據寄存器倒不難,關鍵怎么樣來讀呢,哪個地方是頭,到哪結束,第一塊,第二塊怎么區分
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-11 08:44
如果你不是通過編程軟件來讀取歷史紀錄的話,我個人認為這樣做純粹屬于吃飽了撐了.

一般都是通過觸摸屏或者SCADA軟件來讀取并顯示,而放著觸摸屏與SCADA軟件的歷史存取功能不用,轉而使用復雜的PLC進行編程……

Regards
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xiaoqizi) 熱心助人,加分表揚
    cvlsam
    富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
    級別: VIP會員

    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 6777 個
    工控威望: 38380 點
    下載積分: 4203 分
    在線時間: 9537(小時)
    注冊時間: 2006-09-13
    最后登錄: 2024-12-22
    查看cvlsam的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-10-11 11:58
    觸摸屏上使用配方功能一次搞定數據讀與寫,也可以使用趨勢來顯示。

    至于存儲,自然也會放在觸摸屏中使用,且需要放到電腦中讀取分析時,到處CVS文檔在Execl中作業也可以。

    至于增加成本,難道每事情做去連線編程軟件來看?沒有顯示設備,你查看啥歷史?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xiaoqizi) 熱心助人,加分表揚