美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

lv63878
學一點是一點,日積月累嘛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 233 點
下載積分: 529 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2023-04-10
查看lv63878的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-29 12:20
各位高手:
    我單位有一條做水刺布的進口生產線,前面的傳動輥的線速度和后面的一個傳動輥的線速度要一致,前面的輥是PLC給出模擬量控制三菱E500變頻器調速,后面一個輥是交流伺服電機驅動,正常運行時他們同步很好,在減速時,前面由變頻器驅動的輥減速快,后面由交流伺服驅動的電機減速慢導致短時間不同步拉斷了布,這個問題怎么解決啊?請大家幫忙了?
    我設置E500變頻器加減速時間基本不起作用。