做一個工程,用到PID指令,想請教一下大家,PID中輸出值MV與目標值和測定值是存在什么樣的關系,可以直接用輸出值去控制測量值嗎?還是需要去控制其他相關的數據來改變測量值?假如我的目標值是0,測定值也趨向0.那么輸出值MV會是一個怎樣變化的數呢?用的是三菱FX2NPLC
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 414 點
下載積分: 2444 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2007-07-06
最后登錄: 2024-12-10
查看bogegongkong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-02 15:01
輸出值MV與目標值和測定值是存在PID的關系,MV值就是為改變PV值,理想狀態就是改變到測定值為目標值。MV值無法直接改變PV值,要去控制執行器,執行器可以是電機、電磁閥、加熱器等。目標值為0,PV值也趨向0,這時MV值要逐漸減小,當然這要P值I值D值已整定好。
熟悉輪胎生產工藝流程。專業制造車胎生產設備。提供輪胎工廠公用工程設計,安裝。提供輪胎生產設備改造升級服務。愿與各同行探討工控問題:QQ 1987857377