hzfyjwz
級別: 略有小成
|
情怳如下:機上一觸摸屏,一臺達EXPLC ,一天正變頻器。觸摸屏--PLC--天正變頻器用485通信。觸摸屏上顯示頻率和轉速等。變頻器用外接電位器調速。再近發生機器不能運行,變頻器啟動信號正常,查看了參數,發現其中P027最高模擬量已變為0.30HZ,變頻器默認為50HZ.,是不是廠家再PLC上做了手腳,有哪位朋友能幫我看看程序?可以的話我發上程序。 |
---|---|
|
hzfyjwz
級別: 略有小成
|
我現在把和變頻器的485通信站號變了,P027恢復默認50HZ,可開機運行,電位器沒問題。只是觸摸屏上的頻率顯示和轉速顯示跳動。應該是程序問題,哪位高手給看看程序,我上傳。 另:變頻器啟動信號PLC控制,變頻器外接電位器調速,變頻器485通信線連PLC,PLC編程口連觸摸屏。 現在一開機故障是:開機寫入最高頻率P027為0.30Hz,(默認是50hz)所以電機就動不起來了。 [ 此帖被hzfyjwz在2009-09-27 19:42重新編輯 ] |
---|---|
|
hzfyjwz
級別: 略有小成
|
程序!!!!!! |
---|---|
|
hzfyjwz
級別: 略有小成
|
變頻器資料在單位電腦上。是天正的TVF9系列的,網上也查補到該手冊。 |
---|---|
|
hzfyjwz
級別: 略有小成
|
有道理,不過手上沒有485-RS232的轉換卡,暫時無法監控。因為PLC的編程口連著HIM了。謝謝,方便的話站內給我個電話,到時再請教。 |
---|---|
|
hzfyjwz
級別: 略有小成
|
已把變頻器說明書發到你的郵箱,請查收。 |
---|---|
|
hzfyjwz
級別: 略有小成
|
圖片:
就是P027這個參數給改了, [ 此帖被hzfyjwz在2009-09-28 12:58重新編輯 ] |
---|---|
|
hzfyjwz
級別: 略有小成
|
回樓上的,一開始我就以為變頻器的問題,打電話到變頻器廠家,廠家發了塊CPU控制板過來,裝上還是老問題,所以就仔細查看了,在通信連上的情怳下P027參數就是保存不了,把站號變了就正常。應該是sorron1314 兄說的問題,HIM里做了手腳。 |
---|---|
|
hzfyjwz
級別: 略有小成
|
這個問題跟V/F曲線一點關系也沒有,變頻器如設成鍵盤數字控制又是正常的,只不過現在程序修改了P027的參數,所以你用鍵盤的電位器和外接的電位器控制多一樣不行。因為這二項多是模擬電壓控制的,而P027修改成0.30HZ就是限制了它的最大值。 |
---|---|
|