fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
|
在工程設計中,遇到這樣一個問題,現場安裝有200個給負載供電的插座(供應220VAC電源),負載是電視機的電路板,此電路板帶有一個插頭,插頭插到插座上后,此電路板開始通電工作,進行壽命老化測試。老化時間到(完成)的電路板被拿走,重新把新的電路板插頭插到插座上。我的問題是,怎樣檢測電路板的插頭已經插到供電的插座上了呢?以便PLC程序記憶各塊電路板持續壽命老化測試的老化時間。(PLC在工程中還要控制其他執行機構的) 請問各位大蝦,這應該如何實現?謝謝! [ 此帖被fengbingyuan在2009-09-22 13:16重新編輯 ] |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
檢測插座中的電流信號!!然后將電流信號轉換成觸點信號送入PLC就行! |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
最簡單最方便的方法是裝電流繼電器!!!! |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
電流繼電器在使用中很簡單!先測量你那線路板使用過程中的所需電流,然后定做電流繼電器即可。 其使用方法是:在其線圈串入插座,然后觸點接入PLC輸入點就行!! |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
沒什么大參數,那電流繼電器比你那實際電流略小些就行!!!我在前幾個月聯系過幾個廠家,他們嫌我那電流太小不給做,你那電流完全可以定做(如果沒有現成), |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
如果在幾十個以上,估計也就在30之40元一個!!!不過我這是我自己在以前定時了解到的!!也許會有更便宜的。你可以自己找找 |
|
---|---|---|
|