美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-22
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-22 12:58
在工程設計中,遇到這樣一個問題,現場安裝有200個給負載供電的插座(供應220VAC電源),負載是電視機的電路板,此電路板帶有一個插頭,插頭插到插座上后,此電路板開始通電工作,進行壽命老化測試。老化時間到(完成)的電路板被拿走,重新把新的電路板插頭插到插座上。我的問題是,怎樣檢測電路板的插頭已經插到供電的插座上了呢?以便PLC程序記憶各塊電路板持續壽命老化測試的老化時間。(PLC在工程中還要控制其他執行機構的)
    請問各位大蝦,這應該如何實現?謝謝!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-22 13:16重新編輯 ]
ogden
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 169 點
下載積分: 737 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-08-31
最后登錄: 2022-08-10
查看ogden的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-23 20:10
最省錢的方法,利用小功率變壓器,自己繞制電流互感器(注意:不是電壓互感器),電流互感器1次側與插座串聯,2次側的電流經保護電阻降壓整流后與PLC的輸入回路并聯連接取得信號,能取得通電信號,其他的編程就看你的需要了。
ogden
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 169 點
下載積分: 737 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-08-31
最后登錄: 2022-08-10
查看ogden的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-24 19:17
200個插座不會是同時要通電測試的吧,如果是要同時通電進行老化測試,無論是用什么元件做采樣信號,整臺機的造價還是好高啊。請說明一下實際的測試要求。資料不祥細,大家是只能給你片面建議。   
ogden
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 169 點
下載積分: 737 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-08-31
最后登錄: 2022-08-10
查看ogden的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-09-29 17:59
200個老化測試的控制,建議采用電阻位差取電壓用光電耦合取信號(光電耦合加上電阻組合才1元多)。具體方法用2個電阻及1個電容串聯后與插座并聯,光電耦合與其中1個電阻并聯(并聯的電阻值約10歐左右,具體阻值要按光電耦合的參數來定,另一個電阻值一般都是在10M歐左右)
從你的工程來看,(1)老化測試的時間累加到有斷電記憶的數據寄存器就可以;(2)如果用三菱PLC就需要配置溫度控制特殊功能模塊;(3)定時開機、定時關機有2種:用時控開關器控制整臺設備、利用PLC本體控制電路板通、電狀態及相關用電量比較大的電器;(4)操作員等級密碼功能要有觸摸屏才能實現。具體有多少賺頭,這個很難說,要你自己核算投入的成本加制造天數來定。旁人很難加意見的。