美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-25 16:39
圖片:
AQW0是PID向導生成的PID0_INIT子程序調用參數所得

cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4213 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-26 09:11
A-------模擬量   Q---------輸出  W--------------字

存入DWord-------------------------這是夢想?

1、存入Word
2、擴展為Dword
3、存入VD
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4213 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-26 14:33
AQW作為只讀,你不可以將其移入存儲器。

因此,你只能對于你向導生成的全局數據進行。

正如你上面的貼圖有寫道:VD128(標準化回路計算值),根據S7-200系統手冊第152頁表6-44(PID回路表)中描述,該計算值為一個浮點(REAL)數據。

因此,你如果要獲取PID的AQW的輸出值,你需要來通過MOV_R來將VD128讀取入寄存器,因為VD128中的數據為0.0~1。0之間的浮點數,對于輸出來說,會依據系統手冊第149頁中的回路值轉換為刻度值公式進行轉換,你同樣也可以使用該公式對你先前保存的VD128的值進行轉換。

以上
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4213 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-26 21:39
請貼上你的向導設置中對于輸入輸出的圖。

VD128不是全局變量?都已經使用到物理地址了。

如果你使用了4-20mA的輸出,那么 當0,也就是4mA時,自然是輸出6400~~