樓主  發表于: 2007-08-24 11:29
楊站長,你好!
我公司使用的是MELSECNET/H網絡,
發現近期發現該網絡的網絡模塊上的燈LERROR燈在閃,
網絡上各站有相互檢測的1s脈沖,
超過2s沒有檢測到其它站的脈沖信號就會報警,
請問是什么原因呀?
是網絡模塊有問題還是網絡接線有問題?
或是終端電阻??
我檢查了中間繼電器和接線,
沒有發現異常,
L ERROR燈有時急閃,
然后就會有檢測報警.
監控程序時,
發現電腦的GX程序很卡,
信號會卡在那里.
不知是電GX卡還是PLC本身就是卡在那里-----------
另:
公司用的是同軸電纜連接各站;
一共有三個網絡,
一PLC作為三個網絡主站,
其它兩個網絡沒有問題;

Hyper
2007-08-24
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-08-25 12:30
MELSECNET/H 我只用Q的連接過兩次,開始沒終端電阻不行,后來加上后就沒問題了.