美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

danielsue
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看danielsue的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-24 16:16
各位,現在我有一步程序要使用SPD指令,所用點為X0。但是我的高速計數器為C252和C253,也要使用x0這個點,在編程手冊里講如果使用SPD的點就不能與高速計數器及中斷重復使用。請問x0這個點我應該怎樣用呢?目前暫無硬件調試,未到。希望大家指點指點。
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2622 個
工控威望: 2047 點
下載積分: 6766 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-01-09
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-24 20:41
SPD指令的輸入可以是x000-x005六個點。
如果X000.X001.X002接的編碼器,那你可以用X003.X004.X005
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚