盼望這個論壇很久,請教斑竹,我的電腦是USB接口,現有一個九針接口的西門子適配器6ES7 972-0CA23-0XA0, 可以和S7-300的PLC通信嗎?我已經買了USB轉串口的電纜了,可以和三菱,松下,歐姆龍PLC通信!謝謝!
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 466 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4172 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-09-22
查看以恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-08-28 13:28
TO 楊康

6ES7 972-0CA23-0XA0就是300的PC adapter,完全可以用于300和400的編程,但是不支持200.
至于使用USB轉232的電纜+6ES7 972-0CA23-0XA0之后連不上300也不奇怪,是你在PC/PC配置的時候,需要更改“Local Connection”標簽頁的“串口波特率”必須與6ES7 972-0CA23-0XA0的串口波特率設置一致,否則會提示你看到的“適配器可能被損壞”,建議將波特率都改為19.2
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
3、其他請通過郵箱:07330731@163.com
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 466 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4172 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-09-22
查看以恒的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-08-28 13:30
另外還建議,購買USB/232或者485的電纜適配器還是購買相對貴一些,我的推薦是100~200之間。





還有,既然能夠與其他品牌的PLC能夠通訊,那基本上可以排除USB轉232電纜的可能,往往都是通訊配置的問題,SIEMENS的就是PG/PC的配置啦!
3樓  發表于: 2007-08-30 13:24
引用
引用第9樓xuzhongcheng于2007-08-29 22:33發表的  :
S7-200 支持V4.0版模擬軟件,怎么不好用啊!好多都不能模擬!
斑竹能不能提供一下支持V4.0版 S7-200模擬軟件啊!



請看下面這個鏈接吧
http://le-linge.com/bbs/read.php?tid=4722&page=1&toread=1
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]