gkrong
級別: *
|
你好,請問,西門子編程界面里的網絡是否有限制程序步數,我做了一個程序,是簡單的延時, 就是要求延時比較多個,在編譯的時候,相應錯誤47,請幫我看下是何原因! 謝謝~~ |
---|---|
|
bhqt
級別: 論壇版主
|
【gkrong】你好,西門子西門子編程界面里的網絡有限制程序步數的,只要你寫的程序到一定的步數,系統自動提示,如果沒有自動提示:表示可以繼續往下寫。 但是一個網絡里面只允許有一層輸出指令(跟漢語的段落一樣,不允許在一個網絡里有兩段話) 就是沒有連接到一個整體的輸出,就會報錯。 你點一下【狀態欄】里面的報錯信息,然后點右鍵復制,粘貼上來我看看。 |
|
---|---|---|
|
8861661
級別: *
|
這個帖子從頭看到尾 ,好貼,自己剛開始接觸西門子plc,以后有問題也來這里貼, 我覺得斑竹太辛苦了,又要工作又要幫我們解答問題。 所以我們不能指望斑竹把什么事情都給我們做好,象編程,最好自己寫,不寫自己永遠不會寫。 |
---|---|
|
sldq
級別: *
|
斑竹辛苦拉: 向你請教一個問題,我叢s-200PLC上載程序時,老是提醒V3.0版本不是最新版. 找不到V4.0STEP 7 MicroWIN SP5的編程軟件,請你幫忙傳一個,謝謝. 郵箱:023sldq@163.com |
---|---|
|
fsgfxjt
級別: 略有小成
|
樓主真是個高手,目前還沒問題,等有問題時一定向樓主請教,深感這個論壇不錯,請樓主注意保重身體,維護好這個論壇。 |
---|---|
|
bhqt
級別: 論壇版主
|
【sldq 】首先我想說的是:你這人比較懶,在[常規軟件下載]里面我都寫了清楚明了。你不去下載。再就是你獨立性意識比較弱,做什么事都喜歡讓人幫忙,自己不動腦動手。暫時幫你這次,下次自己想辦法.下載地址: 點此下載 【fsgfxjt 】感謝你的關心。希望你繼續關注這個論壇、這個板塊。我會努力做好的。 [ 此貼被bhqt在2007-10-08 10:38重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
bhqt
級別: 論壇版主
|
我不推薦使用仿真軟件。因為那個不準。最好自己買一個小點數的,二手的也好。實際動手。因為即使你編程會了,里面的接線也要學習的。 |
|
---|---|---|
|