樓主  發表于: 2009-08-09 22:49
求教高手,哪里的問題?哪里有這方面的資料下載,謝謝!
[ 此帖被菩提隱者在2009-08-17 10:26重新編輯 ]
stream
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 249 點
下載積分: 856 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2007-09-13
最后登錄: 2024-12-27
查看stream的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-11 15:27
你最好把設備現象說一下,什么情況下發生的之類的,伺服報警是403,屏幕顯示什么報警,你檢查一下編碼器
stream
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 249 點
下載積分: 856 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2007-09-13
最后登錄: 2024-12-27
查看stream的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-11 15:52
你檢查一下24伏電源,出現那種情況一般是根本就沒有上電,它檢測以后有故障,你看一下你的24伏電源和電源模塊相關線路