本人使用1PG加J2S-40A的伺服,在回原點的時候,時準時不準,具體表現為;在碰到DOG開關后有時準的時候就會在Z相脈沖輸出后就停止,不正常時就會在碰到DOG開關后減速一直走到限位。 個人感覺好像Z相脈沖輸出時有時無,《在不正常時短接1pg的PG0伺服也會停下,所以本人認為不是模塊的問題,并且四組1PG加J2S-40A的伺服都一樣的問題 請各位指教下是什么問題,在此先謝了 問題以解決《是cn1端子1號接口(LG)沒接負極電源》 [ 此帖被xyd926在2009-08-21 13:53重新編輯 ] |
---|---|
|
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
|
這個我想問下你的限位開關理DOG開關多少距離?電機旋轉一圈有多少距離? 我懷疑你電機旋轉一圈的距離與DOG和限位開關的距離比例很小吧 |
---|---|
|
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
|
這樣啊。。。好像不合理 不知道你系統怎么配置的。 我剛才沒說清楚 伺服電機旋轉一圈是多少MM? 難道是8MM嗎? 我以前好像也遇到這個問題。。。一下子想不起來是什么情況了 建議你把DOG開關往前挪, 起碼能發出3個Z相脈沖的位置試下程序和系統 程序停止還是設收到1脈沖為停止 [ 此帖被shuangyu在2009-08-09 23:59重新編輯 ] |
---|---|
|
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
|
1PG 與伺服驅動器的連接圖提供上來看看? 電機會轉用,Z相停止 伺服驅動器不用特殊設定的。 |
---|---|
|