樓主  發表于: 2009-08-08 22:12
臺灣設備的PLC程序,松下FP-∑電池耗盡換新電池后,設備就無法啟動,查看程序正常,但聯上觸摸屏后無法啟動,驅動器程序部分的數據顯示全部為0,這種設備的PLC每過兩年多就會出現這種現象,PLC無硬件故障。不知原來的編程師付設置了什么東東?請問那位大俠知道這是為什么?
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-10 09:55
換過三洋的,東洋的,臺灣隊士林的都會出現這種情況,認定:換電池一定要在帶電的情況下進行,確保萬無一失