LDI X0 OUT C16 K50 END C16為停電保持型,當PLC上電時,(X0沒有輸入的情況下)C16的現在值有時會加1有時不會.這是不是PLC的一個不足之處. 是不是PLC在剛上電時的第一個掃描周期不能使計數器正常工作. 如用以下程式就每次都加1 LDI X0 PLS M0 LD M0 OUT C16 K50 END 也是在X0沒有輸入時上電,或由STOP到RUN時.這個程序就每次都加1. |
---|---|
|
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
|
問題是3樓的說法有時也不成立呀, LDI X0 OUT C16 K50 END 當X0沒輸入時把PLC上電,C16有時加一,可有時不加一呀,這怎么解釋? 我做過很多次實驗,下載了程式第一次由STOP到RUN時加1,可下次斷電再上電也不加1了。 [ 此帖被工控玩家在2009-08-06 19:08重新編輯 ] |
---|---|
|