各位大哥,我宿舍的三相四線,相線150mm2,為什么零線卻用240mm2啊?
急!急!急!
[ 此帖被sjm213在2009-07-30 21:30重新編輯 ]
wsandlqj
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 369 個
工控威望: 3130 點
下載積分: 23068 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2007-07-11
最后登錄: 2023-09-16
查看wsandlqj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-14 22:28
引用
引用第4樓hxl202319于2009-07-28 22:20發表的  :
這個確實是不正確的做法,三相四線配線時,不管負載多么的不平衡,零線上電流始終是不大于相線的,最多相等。或許人家有另外的考慮,我就看不懂了。

不對。在兩相時零線電流是大于相線的。當三相時又是小于最大相線的,三相平衡時零線為0