各位大哥,我宿舍的三相四線,相線150mm2,為什么零線卻用240mm2啊?
急!急!急!
[ 此帖被sjm213在2009-07-30 21:30重新編輯 ]
ai625
要它何用
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 263 點
下載積分: 4288 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2024-12-05
查看ai625的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-29 21:58
三樓說法是比較正確的   民用電是單項電  但在電表總表處大部分都配用三相四線制電表  其零線電流是流經A  B C三相電流之和  所以零線截面積要至少 比火線 大一個等級的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 趁年輕 得多學習