王生彬
王生斌
級別: 論壇先鋒
|
S7-200 PLC模擬量經驗談 1、軟件環境STEP7 MICROWIN。.0 2、西門子S7-200的模擬量模塊: 模擬擴展模塊定貨號定貨號 定貨號擴展模塊EM輸入EM輸出可拆卸連接器 6ES7 231-OHC22-OXAOEM 231模擬輸出,4輸入4否 6ES7 232-OHB22-OXAOE M 232模擬輸出,2輸出2否 6ES7 235-OKD22-OXAOEM 235模擬量混合模塊,4輸入/1輸出41否 3、模擬量輸入、輸出格式: 輸入模擬量在程序中的寄存器,離CPU模塊由近到遠依次AIW0、AIW2、AIW4……,每個通道是兩個字節,單極性原始采集值0~32768,靈敏度1/4000;雙極性原始采集值±32000,靈敏度0~4000 輸出擬量在程序中的寄存器,離CPU模塊由近到遠依次AQW0、AQW2、AQW4……,每個通道是兩個字節,數值特性與上類同。 4、模擬模塊的量程 使用DIP開關組態輸入通道 配置EM231 配置EM235 5、模擬量抗干擾方法: 采用下列方法確保安裝正確、可靠: 確保24 VDC傳感器電源無噪聲、穩定,遠離變頻器、變壓器。 傳感器線盡可能短。 傳感器線使用屏蔽的雙絞線。 僅在傳感器側將屏蔽接終端。 未用通道應短接, 避免將導線彎成銳角。 使用電纜槽進行敷線。 避免將信號線,、高能量線平行布置。若兩條線必須重合,應以直角度相交。 通過隔離輸入信號或輸入信號參考于模擬量模塊外部24 V電源的公共端,即電源端子M、輸入通道A-、B-等相連,確保輸入信號范圍在技術規范所規定的共模電壓之內。 |
---|---|
|