美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

顧惜朝
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看顧惜朝的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-08 14:18
如果只用到一個主機架來搭配S7-300的各個模塊, 是不是可以取消3號槽的IM接口模塊?

或者說實際硬件排列是不是可以這樣排,  1號槽 PS307, 2號槽 CPU315-2DP,  然后用U形總線直接連接 DI模塊,而軟件組態的時候把3號槽空著
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5219 個
工控威望: 7443 點
下載積分: 159203 分
在線時間: 3177(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-08
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-08 14:31
可以的,硬件組態時3號槽為空,實際硬件按照組態上的硬件配置一一緊靠安裝。