yefengchen
級別: 家園常客
|
各位大俠,下面是一個三菱變頻器的通訊協議格式,(在附件中),我的疑問是其中的命令代碼是什么東西,應該怎么寫,還有我有一段程序它把命令代碼那幾個是這樣設置的: MOVP H45 D203 MOVP H44 D204 H45跟H44轉換成ASCII碼后對應的控制字符分別是“E“和“D”,我就是不明白“ED”是什么命令代碼???為什么要這樣設置呢??? 謝謝!~~~~ [ 此帖被yefengchen在2009-06-20 09:50重新編輯 ] |
---|---|
描述:三菱變頻器通訊協議格式
附件: 三菱變頻器通訊協議格式.rar (23 K) 下載次數:481 網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯 |
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
|
大哥 你被16進制給誤導了, A轉換ACS碼 后是41 不是40哦 所以44 45 就是D E 46才是F ED 你也該知道是什么意思吧 寫入頻率..... [ 此帖被月澤在2009-06-19 14:52重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|